地下管線工程開工消防驗收要求
該咨詢為用戶砇妴栴},經整理發布,僅供參考學習!
我也有類似問題!點擊提問
一般要求: 消火栓給水系統管徑>100mm的鍍鋅鋼管,應采用法蘭連接或溝槽連接。自動噴水滅火系統管徑>100mm未明確不能使用螺紋連接,僅要求在管徑100mm的管段上應在一定距離上配設法蘭連接或溝槽連接點。 1、消火栓給水系統管道當采用內外壁熱浸鍍鋅鋼管時,不應采用焊接。系統管道采用內壁不防腐管道時,可焊接連接,但管道焊接應符合相關要求。自動噴水滅火系統(指報警閥后)管道不能采用焊接,應采用螺紋、溝槽式管接頭或法蘭連接。 2、消火栓給水系統與自動噴水滅火系統管道,當采用法蘭連接時推薦采用螺紋法蘭,當采用焊接法蘭時應進行二次鍍鋅。 3、任何管段需要改變管徑時,應使用符合標準的異徑管接頭和管件。
-
竣工驗收要驗人防嗎
竣工驗收要驗人防。具體規定是,人防工程竣工驗收7個工作日前,建設單位應向質監站提交《人防工程竣工驗收通知單》,告知質監人員監督檢查竣工驗收情況。
2020.11.05 297 -
房地產工程竣工驗收具體要求有哪些
竣工驗收的條件是: 一、有施工單位簽署的工程質量保修書; 二、有完整的技術檔案和施工管理資料; 三、有材料、設備的質量合格證明資料和試驗、檢驗報告; 四、有勘察、設計、施工、工程監理等單位分別簽署的質量合格文件。
2020.11.01 318 -
車間消防通道地面劃線要求
1、通道里的線要求是黃色的,因為街道的道路是需要走消防車的,所以它的道路中心線間需要做明顯一點。像小區內空間間距不能夠大于一米六,如果大于了這個數值,要設置專用的消防車道。 2、有些街道有內院、天井的建筑物,或者沿街都是。小區樓層巷子非常的
2020.11.06 2,011
-
地下管線工程開工消防驗收規范
地下管線工程施工活動完成后,施工單位應當及時清理施工現場,拆除《建設工程規劃許可證》中要求拆除的建筑物和構筑物,拆除廢棄的地下管線,按要求完成道路路面和公共綠地的修復等。地下管線工程完工并通過規劃驗收
2022-03-16 15,340 -
地下管線工程質量驗收規范
地下管線工程施工活動完成后,施工單位應當及時清理施工現場,拆除《建設工程規劃許可證》中要求拆除的建筑物和構筑物,拆除廢棄的地下管線,按要求完成道路路面和公共綠地的修復等。地下管線工程完工并通過規劃驗收
2022-01-30 15,340 -
建筑工程地下管線工程及地下管線工程質量驗收與結算管理規定是什么
地下管線工程建設單位負責調查了解施工范圍內地下管線現狀情況,在覆土前完成測繪工作,組織竣工驗收,并及時向規劃國土部門備案竣工測繪成果、向城建檔案管理機構移交地下管線工程檔案資料。地下管線工程監理單位負
2022-01-20 15,340 -
政府投資建設的地下管線工程竣工驗收且竣工驗收
政府投資建設的地下管線工程竣工驗收且辦理備案手續后,相關地下管線行業主管部門應當負責維護管理或者應當在30日內確定維護管理單位,并由建設單位向維護管理單位移交工程實體和備案資料。但屬于區級財政投資的,
2022-03-16 15,340
-
01:07
工程質量驗收的基本要求是什么工程質量驗收的基本要求包含很多內容。建筑工程施工質量應該符合質量驗收的統一標準和相關的驗收規范要求,施工質量也應該符合國家工程勘察、設計的要求。工程質量的驗收都應該是建立在,各個施工單位自行檢查評估的基礎之上才開始進行驗收。涉及到結構安全的
1,588 2022.04.17 -
00:53
建設工程竣工驗收要具備什么條件具體的來說,工程竣工驗收需要具備的條件包括了以下5個方面:第一就是完成建設工程設計和合同約定的各項內容;第二就是有完整的技術檔案和施工管理資料;第三就是質監站責令整改的問題已全部整改完成;第四就是有施工單位簽署的工程保修書;第五是有勘察,設
5,136 2022.04.15 -
00:57
建筑工程竣工驗收程序是怎樣的建設工程竣工驗收的程序包括以下步驟:1,施工單位自檢評定。單位工程完工后,施工單位對工程進行質量檢查,確認符合設計文件及合同要求,填寫《工程驗收報告》;2,監理單位提交《工程質量評估報告》,勘察、設計單位提出《質量檢查報告》;3,建設(監理
4,958 2022.04.15